การอภิปรายเกี่ยวกับมาตรฐานการก่อสร้างสำหรับชุดป้องกัน

Jul 29, 2025 ฝากข้อความ

ในฐานะที่เป็นอุปกรณ์แหล่งจ่ายไฟที่สำคัญคุณภาพการก่อสร้างของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าป้องกันจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติงานและความปลอดภัย ในระหว่างการก่อสร้างขั้นตอนที่ได้มาตรฐานจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อให้แน่ใจว่าประสิทธิภาพที่มั่นคงในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง


ข้อกำหนดการก่อสร้างมูลนิธิ

ฐานการติดตั้งชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะต้องสร้างคอนกรีตหล่อด้วยเกรดความแข็งแรงไม่น้อยกว่า C25 และต้องควบคุมความทนทานต่อความเรียบของรากฐานภายใน± 3mm/m² การเบี่ยงเบนตำแหน่งการติดตั้งของส่วนประกอบที่ฝังอยู่จะต้องไม่เกิน± 5 มม. ของค่าการออกแบบและต้องติดตั้งแดมเปอร์การสั่นสะเทือน การส่งสัญญาณการสั่นสะเทือนควรน้อยกว่า 0.2 ระบบการต่อสายดินใช้การเชื่อมต่อแบบคู่ของเหล็กแบนและตาข่ายเสริมกำลังรองพื้นโดยมีความต้านทานต่อสายดิน จำกัด อย่างเคร่งครัดถึงไม่เกิน4Ωอย่างเคร่งครัด


มาตรฐานโครงสร้างป้องกัน

ตู้ป้องกันจะต้องเป็นไปตามระดับการป้องกัน IP54 หรือสูงกว่าโดยมีความหนาของแผ่นเหล็กมากกว่าหรือเท่ากับ 2 มม. ข้อต่อจะต้องเชื่อมอย่างต่อเนื่องโดยมีความสูงเชื่อมไม่น้อยกว่าความหนาของวัสดุแม่ การระบายอากาศจะต้องติดตั้งหน้าจอแมลงสแตนเลสสตีล (รูรับแสงน้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 มม.) ต้องติดตั้งแดมเปอร์ไฟในปริมาณอากาศและท่อไอเสียโดยมีความต้านทานอุณหภูมิ 280 องศาเป็นเวลา 30 นาที ควรเชื่อมต่อทางเข้าสายเคเบิลโดยใช้การระเบิด - ท่อร้อยสายที่มีความยืดหยุ่นพร้อมการบีบอัดของวงแหวนยางปิดผนึกที่ควบคุมภายในช่วง 30%-50%

 

ข้อกำหนดการติดตั้งไฟฟ้า

การกำหนดเส้นทางสายเคเบิลจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ตั้งค่าไปยังตู้แจกจ่ายควรสอดคล้องกับ IEC 60502 โดยมีเฟสขั้นต่ำ - ถึง - ระยะและระยะห่างจากพื้นดิน 300 มม. Cross - พื้นที่ส่วนของตัวนำวงจรควบคุมควรมากกว่าหรือเท่ากับ1.5mm²และสายไฟควรใช้ทองแดง - core cross - ฉนวนโพลีเอทิลีนที่เชื่อมโยง (ประเภท YJV) ควรสงวนไว้ 20% สำหรับกำลังการผลิตปัจจุบัน เทอร์มินัลการเดินสายทั้งหมดจะต้องเป็นดีบุก - ชุบและค่าแรงบิดจะต้องสอดคล้องกับคู่มือทางเทคนิคของผู้ผลิตอุปกรณ์

 

หลังจากการติดตั้งควรดำเนินการทดสอบโหลด 72 - ชั่วโมง {- การทดสอบโหลดการตรวจสอบพารามิเตอร์คีย์เช่นการสั่นสะเทือน (น้อยกว่าหรือเท่ากับ 4.5 มม./s) และอุณหภูมิที่สูงขึ้น (น้อยกว่าหรือเท่ากับ 65k) ระบบเอกสารที่สมบูรณ์ที่มีบันทึกการติดตั้งและข้อมูลการทดสอบควรได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อให้พื้นฐานที่เชื่อถือได้สำหรับการบำรุงรักษาที่ตามมา การดำเนินการตามมาตรฐานอย่างเข้มงวดเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำเนินงานระยะยาวและมั่นคงของชุดป้องกันเครื่องกำเนิดไฟฟ้า